PLC+伺服驱动器的疑问
点击:
249
| 回复:
2
cdw0105
关注
私信
精华:0帖
求助:6帖
帖子:14帖 | 83回
年度积分:1
历史总积分:368
注册:2010年6月08日
发表于:2011-04-09 09:06:57
楼主
在伺服驱动器 进行位置控制时,能否用s7-200的PTO功能呢?能否直接将Q0.0口输出的脉冲接入伺服驱动器,中间不加任何其他环节呢(松下驱动器)?还有就是我现在用的PLC是继电器输出。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
aoe2
关注
私信
精华:0帖
求助:40帖
帖子:305帖 | 1715回
年度积分:0
历史总积分:6747
注册:2004年9月09日
发表于:2011-04-09 09:28:25
1楼
能直接将Q0.0口输出的脉冲接入伺服驱动器,不过不能用继电器输出类型的。继电器频率跟不上
回复
引用
举报
cdw0105
关注
私信
精华:0帖
求助:6帖
帖子:14帖 | 83回
年度积分:1
历史总积分:368
注册:2010年6月08日
发表于:2011-04-09 10:01:16
2楼
回复内容:
对:aoe2 关于
能直接将Q0.0口输出的脉冲接入伺服驱动器,不过不能用继电器输出类型的。继电器频率跟不上
内容的回复:谢谢回答
回复