S7-300中关于OB10-OB17作用问题
点击:
1416
| 回复:
3
xiaoweny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:623
注册:2010年3月09日
发表于:2011-04-03 17:56:23
楼主
我使用S7-314C 2DP,在使用时间中断时发现在硬件组态里只能激活OB10,OB11至OB17无法激活,为灰色。
请问:1、在使用314C CPU时,如需使用OB11、OB12、OB13等时该怎么办?
2、为灰色的OB11至OB17能否在程序里使用SFB28、SFB29、SFB30、SFB31来使用?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2011-04-03 18:23:49
1楼
1、314不支持上述日期中断,因此产生需求是您的选型错误。2、既然不支持,调用中断功能功能块自然没用。
回复
引用
举报
xiaoweny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:623
注册:2010年3月09日
发表于:2011-04-06 23:43:27
2楼
回复内容:
对:yuanle 关于
1、314不支持上述日期中断,因此产生需求是您的选型错误。2、既然不支持,调用中断功能功能块自然没用。
内容的回复:
谢谢
回复
引用
举报
ye_w
关注
私信
精华:21帖
求助:1帖
帖子:69帖 | 5217回
年度积分:0
历史总积分:46739
注册:2002年4月17日
发表于:2011-04-06 23:45:37
3楼
既然是灰色的,就代表不支持此OB块