屏设50HZ给PLC,程序里乘以80后经DA转换输出10V电压, 点击:390 | 回复:1



@QWE

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2011-03-29 23:50:05
楼主
我用昆仑屏设50HZ(有一个小数位,最大50HZ,最小1.5HZ)给PLC,在程序里乘以80后经04DA转换输出10V电压(04DA-H量程卡我设置的是H412,CH4:4-20MA,CH3:0-10V,CH2:4-20MA,CH1:4-20MA),为什么在我设好的第三通道输出4V左右电压,而且还是不稳定的,有0.4V左右的 变化,感觉和接地关系不大,是不是那个屏上设的带了小数位的原因啊



zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2012-10-28 17:11:26
1楼

是不是搞错了,模拟量对应的0-10V是不是--2000,所以你应该×4,然后对应输出0-10V,