发表于:2011-03-29 09:52:36
楼主
正着手设计一台起重机,起升用的是YZD双速电机,型号如下:YZD200L-8/20     11/3.7KW    11KW的时候运行电流是28A  启动电流是110A .由于是起升用接触器我选的是65A的,电线我选的是CEFR3X6的,不知道这样选合理吗?希望有朋友能给个答复谢谢~



haotao20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2011-03-29 10:42:36
1楼
选型完全足够了,最好加一个热继电器用于保护电动机。

韩重光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2011-03-29 11:22:21
2楼
不用加热继电器,空开选用50-60A的应该就可以了

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2011-03-29 19:36:21
3楼

选型足够了,我感觉热继电器和断路器作用不太一样。断路器主要是进行短路保护,而热继电器主要是进行过载保护。

yuanzhiguang1357

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:939
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2011-03-29 20:54:46
4楼
接触器用5011,线用BVR6个平方铜线。

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2011-04-01 20:49:10
5楼

电机过载保护是肯定要的,空开只能起短路保护,或考虑用如施耐德GV3型的热磁断路器

Smile

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2011-04-02 15:45:32
6楼

选择基本合理

电动机在应用热过载保护接线时应特别注意

1、电动机的绕组接法是星型,还是三角型。两者在接热保护电器是接法不同。