西门子sitrans lu01说明书上找不到的奇怪故障?求高手解答 点击:314 | 回复:1



ibaci

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-03-28 10:59:45
楼主
背景:有两台瓦斯气柜物位计,型号为西门子sitrans lu01,平稳无故障运行6年。两台串在一起,送到西门子S7300一个电流信号,今年控制室移位改造后出现如下故障故障现象:1、物位计A有显示运行状态正常的符号,但同时报警:OPEN td#6 经查说明书,原因为换能器断路或换能器损坏,显示值偏高(当实际液位为7米时,A表显示12.65米) 2、物位计B运行状态为失效保安状态,但显示值准确。同时不断闪动“EPPRO”的字样,说明书上没有查到这是什么报警。 请高手解答! 另外:换能器至室内的电缆只是移位,并未更换,移位后系统更换为西门子S7400;经测量,接地良好;送到S7400的继电器报警信号和电流信号都从物位计B取出。 请大家帮忙!



Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-03-31 02:03:45
1楼
估计是有共模干扰信号窜入系统