发表于:2011-03-25 21:25:22
楼主
在编写程序时用到CALL指令。
在指针P1和SRET之间用到MC、MCR指令。
转换、程序检查都正常。
之后上传PLC,一RUN即报程序错误,用“PLC诊断”为6618。
出错如下。
错误代号(D8066) 6618
错误信息 回路错误
错误的步号 D8069
LED状态(RUN) OFF
LED状态(PROG.E) 闪烁
PLC运行状态 STOP
诊断时间 当改变程序时(STOP)
当传送程序时(STOP)
电源接通
电源接通时初始化STOP至RUN的设置
错误现象及原因
只能在主程序里使用的指令在主程序(中断程序,辅助程序)以外里。
STL,MC,MCR。
解决方法
如果指令的组合方法不正确或成为一组的指令关系不正确, 则发生回路错误。
请在编程模式里正确的修正指令的相互关系。