RT 现场调试东芝的VF-AS11变频器 22KW 和18.5 的
通过PLC来控制 调试好后 PLC 启动 给定频率都正常
但是就是不能提供给PLC 4-20ma电流信号
停机时 量了下反馈有3.67ma左右 但是运行到50HZ时 变化不大 最大的一台也只有10MA左右(用万用表测量的)
就地运行时也是这样 说明书上说 是F681 F682 F683 三个参数决定了 反馈输出信号 但是按照书上的操作来做 就是没有
运行到50HZ时 通过调整FN 勉强达到20ma的输出 ,但是降低频率运行到几HZ时也是18点几ma
特别是改变频率时输出没变化。
今天重新调了一台看了下,勉强合格了 0-50HZ 对应3.67MA-18.3MA
东芝变频器有一个FN 参数可以调整这个反馈值 调整的时候挺麻烦的 稍微大一点或者小一点
输出又不变化了 就只能达到18.3左右 FNSL 选择 的是频率输出
具体要显示电流还是频率 这是PLC的事情了 反正变频器就给一个信号
但是PLC还是没法读出来。。。。。 旁边就是高压进线柜 不知道是不是干扰的原因
因为我的线都不是屏蔽线, 要改成屏蔽线很麻烦
马甲师兄说的意思是加继电器转接吗?
实在不行只能加隔离器了 对于加继电器转接这个没做过 ~~~