发表于:2011-03-20 18:40:39
楼主
出问题的系统示意图如下
http://www.abbsystem.com/attachments/month_1103/1103201828163f39fc27f6fdd0.jpg
A部分位于DCS室
B部分是中间线路
C部分为现场PLC控制柜
先描述下症状:
C部分的PLC收到的0~20mA信号反映在触摸屏上显示数字不断的跳动。
起初怀疑为信号干扰,经过换线,加A边的隔离栅,问题都没有解决,用万用表测得电流稳定至极。
但是换用信号发生器模拟A部分DCS输出时,PLC收到的信号很稳定,数字不再跳动,于是问题怀疑重点放在了A侧,但是A侧万用表测得的电流无任何扰动,抱着死马当做活马医的想法,换了一个通道,问题竟然奇迹般解决了。问题虽然解决了,但是还是一头雾水,两头加了隔离栅,若真有什么可能存在的干扰,为什么有没有隔离掉?
论坛的同行们请给点彻底解决此类问题的思路,指教一下问题到底出在哪里了?