长时间运行,环境也不是太好(炼钢厂),引起开关电源不工作,上电后无显示。修好后上电报F001故障。



深蓝科技

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2011-03-01 22:33:55
1楼
检查下来电压检测部分的4脚光耦(类似PC251)输入故障信号有5V正常只有1.6v左右,排查光耦输入端线路发现4运放有问题更换后解决。