请指教工频电机由变频器带时要注意哪些及有什么影响 点击:1196 | 回复:3



baobao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2009年3月04日
发表于:2011-02-28 21:36:03
楼主
工频电机由变频器带时要注意哪些及有什么影响



sungang0310

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年6月12日
发表于:2011-12-16 13:34:50
1楼

我也不太懂这个影响 请高人指点

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2011-12-16 17:24:54
2楼
主要是低速运转负载能力问题,直观地讲是过热,普通电机散热是按额定转速设计的。再就是尽量不要超频运行,另外变频器的载波频率不要设置太高,一般2kHz就行,可以降低变频器的损耗。

省人专业

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年5月15日
发表于:2011-12-16 21:02:24
3楼

工频电机由变频器带时要注意:

1,工频电机工作为50HZ,要变频带,变频器输出频率上限必须设为50HZ以内

2,工作电压选择,变频器有单相和三相变频器,输入电压为220VAC或380VAC,注意电机额定电压要与变频器输入电压相同,否则会引起过电流保护,变频器会进入保护,无法运转马达;

以上两点做为使用经验,不足的地方请专业人员补充,谢谢!