小弟最近做一个项目,其中要用到cp343模块和cpu313c,在通过一台网口下载程序时提示无法与cpu连接,请教各位这是什原因造成的,我的设置检查过,没有错误啊~~



秒杀G

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2011-02-21 08:24:47
1楼
估计是设置有问题吧,用的是路由器还是交换机?

skyar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2011-02-21 08:42:04
2楼

没有啊,直接pc网线—cp343,连接就一个cpu313c和一个cp343的站点,错误提示是:下载(288:47)无法通过在线接口访问模块cpu313c。

我的接口设的是网卡

double_haha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2011-02-21 08:53:50
3楼
用编程电缆吧    

秒杀G

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2011-02-21 10:04:01
4楼
单台电脑就直接用适配器吧

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2011-02-21 11:08:14
5楼

起码先PING下通不通

知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2011-02-21 12:47:52
6楼
必须先用编程电缆下载硬件组态。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-02-21 12:59:27
7楼

好像应该先将组态的程序通过mpi下载下去后在通过网线连接

QS123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2011-02-21 17:11:22
8楼
网线直接连接可以通。

skyar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2011-02-22 09:56:38
9楼
谢谢大家,问题已解决。公司给的模块是cp343 lean,简化了ISO功能,之前没有看清楚。