mov k100 d5081的详细解疑 点击:879 | 回复:7



linfuauan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2010年12月30日
发表于:2011-02-11 22:22:55
楼主
mov k100 d5081的意思81是将100这个十进制数值传送到5081这个寄存器里?



linfuauan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2010年12月30日
发表于:2011-02-11 22:25:09
1楼

我想要知道的是,为什么是将100这个数值,为什么不是别的值,为什么是D5081,为什么不是别的寄存器?这个程序的开关量是M8002

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2011-02-12 12:23:37
2楼
断章取义 比较难讲         

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-12 22:23:34
3楼

指令格式就是这样的,看看说明书就知道了。

“MOV     【S】         【D】”       ,指令中【S】是数据源,要传送的数据就是这个【S】,数据传送目标就是这个【D】

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-12 22:25:38
4楼
当把【S】选取为十进制数100,同时把【D】选择为D5081时,这个指令就是指的把K100送入D5081寄存器

哈雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2011-06-07 09:50:40
5楼
为什么是i00???随便你用啊  你想用哪个数值就可以哪个数值

Poppy_sisi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2011年2月12日
发表于:2011-06-09 09:53:35
6楼

这个D5081的寄存器和数值100都是没有特殊含义的,只是一个数值的传递。根据程序来的,您也可以设置D5082、D5083等等。

江苏永宏PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2011-06-15 11:45:42
7楼
永宏PLC代理经销商,超低价位销售下面产品

1.FB1Z系列 FB1Z-10MR FB1Z-14MR FB1Z-20MR FB1Z-24MR
2.MA系列 FBS-10MA FBS-14MA FBS-20MA FBS-24MA FBS-32MA FBS-40MA FBS-
60MA
3.MC系列 FBS-10MC FBS-14MC FBS-20MC FBS-24MC FBS-32MC FBS-40MC FBS-
60MC
5.永宏PLC定位型MN系列FBS-20MN(T) FBS-32MN(T) FBS-44MN(T)