变频器一拖多时电机如何保护? 点击:397 | 回复:3



QS123

    
发表于:2011-02-11 09:29:12
楼主
主回路里频率是50HZ,经过变频器变频以后电压和频率都改变了,电流也要变,所以要注意 一,采用V/F控制,而不要采用矢量控制。这是出于运行的安全考虑。尽管有许多这类应用的例子。但是作为变频器的制造商,推荐的变频器多机并联驱动的控制方法是V/F控制。 第二,每台电机要设置过载保护开关,对电机实施独立的过载保护。 若对电机实施独立的过载保护,保护元件整定范围如何确定,例如7.5KW电机额定16A,如何选热继电器,同工频一致?