普传变频器在水厂供水泵上的应用 点击:424 | 回复:1



powtran2009

    
发表于:2010-12-30 11:17:14
楼主
某自来水厂是无锡自来水公司名下单位,是长江引水某供水工程的一部分。长江引水工程是无锡市“十一五”期间的重点基础设施项目,是无锡市委、市政府为优化城市供水格局、保障城市供水安全、满足城市发展用水需要而作出的重大决策,长江引水工程设计日供水能力为80万吨。长江引水工程建成后,无锡市自来水总公司的日供水能力提高到200万吨。

现场供水水泵
传统水泵调节流量大小是依靠调节阀门进行控制,事实上这种调节方法操作既不方便、又不能保证供水压力,节能效果差。而如今大部分工厂、企业都已认识到应用变频器确实降低了能耗,节省了成本。尤其是在大功率水泵上节能效果更为显著。由于水泵功率比较大,使用变频器同时起到了软启动的作用,防止了启动电流大,延长了电机的使用寿命,降低了维修工作量。再有水泵起动时急扭和突然停机时水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重可能造成电机损坏,水泵采用变频器调速以后,可以工艺需要,实现泵机软启和软停,使急扭及水锤现象到解决。

工程师在现场调试
为了解决用户的一些列要求,我们为用户选择了PS7800 075F3恒压供水专用节能一体柜,通过PID自动调节器,保证了供水管道的压力恒定,由于变频器与泵房相隔有一段距离,变频器采取外部端子上升下降控制频率,外部端子控制变频器的起停,由DA1输出频率到泵房的一个频率表(频率表是电压型的)供操作人员观察频率,以方便调节水量的大小。为保证水量将下限设定为30HZ。
电气配线图:



参数设置如下:
F04-2: 4—20mA输入频率设定模式。
F05-3: 端子控制运行模式。
F07-3: 该参数用于改善变频器低频特性,在低频段运行时对变频器输出电压进行提升补偿。
F08-3: V/F提升方式适用于各种负载。
F09—50:变频的启动时间。
F10—50:变频的停机时间。
F16—30:下限频率设置为30Hz。

附表:普传变频器应用于类似现场:
序号 用户 型号 数量 服务人员
1 无锡某水厂 PS7800 110F3 
2 无锡某给排水公司 PI7800 030F3 
3 毕节市某水厂 PS7800 075F3 2 4

中山某水厂 PS7000 045F3 3