问:我如果想用西门子s7-200对字符串进行操作,应该如何将该字符串输入到寄存器里面,MOV指令好像不行吧,是不是字符串还要加啥东西注明一下啊,比如说引号一类的东西。
答:LD SM0.0
LPS
A SM0.1
EU
SCPY "停止", VB50
LRD
A Q0.1
EU
SCPY "运行", VB50
这个程序不对,会有误导别人。
方法:1,直接用MOV把字符串存入到寄存器V区。
2,采用字符串复制的方式再存到寄存器V区。
3,可以通过编程软件的帮助信息里面有例子照做。