S7-200 高速计数器 间隔中断 点击:193 | 回复:4



今晚打老鼠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2010-12-26 13:36:13
楼主
S7-200 高速计数器 间隔每分钟产生一个中断并保存当前值,程序能否做到?具体怎么做?请高人指点 谢谢!



miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-12-26 19:35:01
1楼

用系统自带的定时中断。。。。。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-12-26 20:54:20
2楼

可以啊。驱动T32,链接21号中断计算1秒时间。中断的时候重启T32。

真要具体怎么做?

一直在纠结

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2010-12-27 09:31:38
3楼

恩 你们的回答已经很具体了 谢谢!!

autodqjob88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:950
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2010-12-27 09:36:00
4楼

工控新人也来学习,了解了!