问:现在是这么一个情况,负责的项目是cpu315,带MP277和WINCC上位机。业主需提出需要通过MODBUS或者OPC协议将信号传导楼宇自控上位机。
目前我知道的方案有以下几种方案:1.通过WINCC开放的OPC协议来做;2、增加CP341和dongle;3、增加profibus转modbus。
苦恼的是我只知道方案不知道具体的操作。
求教达人,以上三种方案,从价格上比较,哪种最划算;从实施的可行性,也就是简单性,不需要编程的角度看,哪种最好?

答:以上三种方案,从价格上比较:WINCC走OPC通讯是最省钱的。
从实施的可行性,也就是简单性,不需要编程的角度看:OPC最好弄,你只管把OPC协议和变量给他们就可以了。