西门子s7-200 cpu222 dc/dc/dc 点击:289 | 回复:8



lijiafeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-12-13 21:09:36
楼主

谁能发个接线图给我 24v电源接在输入端的l+   和  m    

还是输出的l+   m   啊 

还有 输入端子怎么接  公共端1m   2m    接什么

我把电源接在输出端的l+   m     测的输入端的是22v   是不是正常的

 




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-12-13 21:47:15
1楼

看看下面的图示和红圈

lijiafeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-12-13 22:13:57
2楼

谢了   输入1m  2m   要单独接电源吗  是24v吗        还有那个

24v要接什么   我测得只有22v正常吗

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-12-13 22:41:58
3楼

楼上说:我测得只有22v正常吗?

算正常吧.  一般有22-22.5V

qqqqqq3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2010-12-14 14:06:09
4楼
p-04 西门子S7-200/300/400编程与winCC组态通信培训班 掌握S7全系列PLC编程设计、WinCC组态及通信

p-02 西门子S7-300/400PLC编程与维护培训班 S7-300PLC编程设计、安装调试、故障诊断与通讯等

联系人 王老师 18918672537 QQ:1540350175

lijiafeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-12-14 18:58:21
5楼
谢了 今天试机了  可以

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-12-14 19:59:33
6楼
200的24V电源支持的范围是20.4~28.8V

lijiafeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-12-15 08:51:57
7楼

恩 谢了

 

 

南京信美

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2010年6月21日
发表于:2010-12-16 12:47:41
8楼
标题:现金收购西门子S7-200/ S7-300/S7-400/SIMATIC HMI

我公司长期现金收购西门子S7-200/S7-300/S7-400/SIMATIC HMI模块,无论功能好坏,无论外观新旧。诚信经营,按质论价!

如您有意物尽其用,适得所偿,请与我们联系:

电话:153 0518 3450
邮箱:xinmei_tech@163.com
QQ:157 114 620(请注明:西门子模块)