求助:ACS501变频器如何实现休眠功能 点击:958 | 回复:3



孤岛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2010-12-10 20:47:55
楼主
我单位用ACS501变频器控制一台4KW的水泵电机,希望能实现0.32MPa启动,0.37MPa停止。我查阅ACS501的说明书后发现其PI控制没有休眠功能,而PFC控制设置我不熟悉,不知该如何用PFC控制一台电机实现休眠。希望各位大能帮忙解决一下,万分感谢!



ananpump

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2008年7月30日
发表于:2010-12-10 22:04:25
1楼

我知道ACS510的pid宏里面能实现休眠功能,501的我就不晓得了

xh408842455

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2010-12-11 16:17:09
2楼
无需休眠,采用闭环控制,设置上下限,只要在0.32MPA下就自动待机。

孤岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2010-12-11 22:21:23
3楼

感谢xh408842455,你能讲的详细些么?

 