S7300与威纶通触摸屏的问题 点击:2330 | 回复:9



jyt8

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2010-12-09 20:07:33
楼主

我要使用西门子S7300与威纶通的MT6070IH2VW触摸屏通讯,从S7300上读取温度、压力、流量值,它们的地址分别为DB2.DBD2 ;DB2.DBD14 ; DB2.DBD28 我在威纶通屏上挂了 数值显示控件 ,但是地址不知道该怎么写,我写成了

温度 ---------设备类型:DB2 地址:0002

压力 ---------设备类型:DB2 地址:0014

流量 ---------设备类型:DB2 地址:0028

然后现场数据显示不准,非常的大,我也不知道我把什么数据给读出来了,请高手给我解决一下!



#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-12-09 21:34:57
1楼
你从300读上来的的数值直接给屏?

jyt8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2010-12-10 08:10:26
2楼

是啊,不可以吗

 

1234456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2010-12-10 12:37:20
3楼

在数值显示元件属性中一般属性中,设备类型:用DBDn,地址分别为:20002   20014

流量的数据读不出来,用0026或0030

zhangzaiguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2009年3月17日
发表于:2010-12-10 21:49:04
4楼

你是不是没有在程序里做处理啊,转换成换算结果百分比值输出啊。

jyt8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2010-12-11 10:07:43
5楼

我在STEP7里监控的时候,数据是正确的啊,只有在屏里显示的不准确,应该还是在屏这头有问题吧

xjh8888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2010-12-12 19:18:33
6楼

如果是整数,你没有错,如果是实数,按3楼的设定,注意HMI上要选显示实数

1234456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2010-12-13 09:06:14
7楼
维纶屏在读取地址时,在间隔很近的情况下,实数只认4的整数倍,流量的数据的地址在300中更改就没问题了。注意数据格式对应

xjh8888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2010-12-13 09:48:13
8楼

估计你的参数是实数,在威纶通上也选实数类型,地址:DBDn 0020002,其它类似,我正在做,这样没问题

jyt8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2010-12-13 14:38:09
9楼

谢谢大家,按照上面的方法,我的问题已经解决了!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师