ACS800报过流故障 点击:963 | 回复:4



icebreakee

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2010年11月29日
发表于:2010-12-06 12:51:27
楼主

一台ACS800-1-0070-P901的变频器用在装卸桥的小车上,带两台22KW额定电流50A额定转速700转/分的电机,工作场所需要频繁启停、反转,总是报过流是怎么回事?选台容量大的变频器能避免报过流么?我20.03参数设的是最大164A,99组的参数设为44KW,100A,PID参数由23.06 Autotune自动设定。




grace57

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2010-12-07 14:57:18
1楼

把加速时间调长一点试试

for 凌云

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2004年8月15日
发表于:2010-12-10 10:52:02
2楼

这个现象可以排除你的变频器本身硬件的故障。

你这个装置是否带编码器,如果有,请检查编码器信号是否受到干扰,一般这种信号线要用双绞双屏蔽线,且在靠近变频器端接地,电机侧不要接地。如果没有,请检查变频器在启动时的负载是否很大,加减速时间是否太短,还有可以脱开电机,重新做一个标准辨识。你有DRIVEWINDOW的话,可以监控下电流。

孤岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2010-12-10 23:11:52
3楼

延长加速时间,减小启动转矩。

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2010-12-24 15:58:13
4楼
同意凌云的说法,不过你可以使用标量模式,脱开联轴器空跑电机一个多小时后,再作一次标准辨识,这样辨识结果会准一些。同老外一起合作调多传的时候,老外就是做辨识的。编码器干扰也会引起闭环控制问题,导致过电流产生。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师