关于电压检测与实际直流母线电压不符的问题,‘F0002’或‘F0003’。

这台机器我反复拆、修了3、4次,表现出的故障现象是:‘上电时,电压检测就偏高,有时达到1000V多,不稳定,开始怀疑管子有问题,将管子拆下测量是好的,于是又将其焊上。再次上电,哦!好了。

经过一天的通电、运行,唉!又不行了。直流电压不断上升,直到报’F0002‘。于是又重新拆开,经过仔细观察没有发现有虚接的地方?于是怀疑’LM358‘可能有问题。拆下测量,也’OK‘!又重新焊上,送电。哦!又好了。我想,可能是某些管脚有虚接吧?

经过几天断断续续的通电,运行。终于有一天,问题有出现了。随着机器通电时间的延长,温度升高,’r0026‘检测出的电压还在不断升高,终于升到’650V‘以上,’F0002‘又出现了。唉!又要拆了。心里不免有些许’郁闷‘,庆幸的是没有给客户发走,如果发过去过两天又返回来,那才更’郁闷‘呢!

拆开机器,用放大镜仔细观擦,还是没有看出哪里又虚焊的地方呀!根据经验:可能性最大的就是’贴片电阻‘了。首先将两个’39K‘的贴片电阻焊下,太小了,比’芝麻粒‘还小!有万用表测量阻值,阻值也是对的呀!这时’实践经验‘的优势就发挥了一点小小的作用了。我用电烙铁将电阻两端’上锡‘,哈哈!终于给我逮住了!电阻的一端’上锡‘不能成型,没得说,将它换掉!’OK‘,再次通电、运行,哈哈!又好了!

谨慎起见!几天来,我不断地通电、运行、震动、观察。’r0026‘的电压很稳定,没有再随着温度上升而变化的现象。终于可以给客户发走了!

先将图片贴上,供有兴趣的朋友共享!电气维修’软‘毛病是最头疼的,小问题耽误’大‘时间!看似大毛病,比如’不亮‘、比如’r0026=0‘等等,反而不需要太多的时间就能’搞定‘!



zhq17

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2010-11-18 19:19:26
1楼
高手,顶起,西门子真难搞

会一点

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1054
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2010-11-19 08:46:53
2楼
高手,真是专业

henshuiwqs

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2010-11-22 10:01:27
3楼

这样的好帖必须顶

浪迹天下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2010-11-22 10:44:53
4楼

有图有真像,此帖为经验帖,感谢楼主分享~!

wjiaobinye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2010年11月11日
发表于:2010-11-22 21:32:24
5楼
41912604工控技术交流群

beishilv

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2010年9月17日
发表于:2010-11-25 11:35:04
6楼
维修人员需要这样的帖子,感谢楼主!

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-11-25 14:45:19
7楼

顶起来           

chenweifff

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2011-03-25 10:46:54
8楼
说的不错,顶!!!

redking80

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2011-03-26 05:29:00
9楼
说的不错,顶起来

cst_plc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-29 10:43:47
10楼
广东  西门子,ABB,楼宇暖通,自控产品,现货供应,价格优势。QQ联系:1907077986

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2012-06-19 13:06:50
11楼

我这边有一台MM430  7.5KW的有时检测不到电压,R0026=0,测检测回路运放过来的电压是正常的。这机器故障点太多了,拆拆装装很费时间的。期待高手指点。

jingying99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-21 23:09:37
12楼
讲解清楚,上图清晰,这才是案例!

henshuiwqs

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2012-09-22 16:56:27
13楼
谢谢楼主经验分享,我前几天也遇到一台东元的变频器,无规律不定时跳直流电压低故障,最后查出是一个贴片8252的电阻阻值不稳定造成的。 这种软故障查起来有时候很费心撒!

djq1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:144
  • 历史总积分:367
  • 注册:2009年4月24日
发表于:2012-09-23 19:17:46
14楼

有图片很好理解,谢谢分享!请问是什么型号

 

PLC 变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-11-10 09:37:46
15楼

楼主  多发这样的帖子  学习了

316 _90

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2012-11-26 18:13:27
16楼

我有台英威腾也是这个情况

316 _90

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2012-11-26 18:13:54
17楼

我有台英威腾也是这个情况

tssjimmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2012-12-04 14:01:14
18楼
受教了 呵呵

tssjimmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2012-12-04 14:01:23
19楼
受教了 呵呵

tssjimmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2012-12-04 14:01:43
20楼
受教了 呵呵

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页