西门子MM440变频器驱动异步电机转向问题 点击:191 | 回复:0



gmx_1234

    
发表于:2010-11-26 08:41:55
楼主
问:变频器进线三相对调其中二相相序接线会改变电机的转向吗?



水处理现场变频器(是ABB150的,PID是S7-200向导生成的,模拟量单极性)带动电机运行一段时间后客户反映电机就反转。
答:1.变频器进线相序的改变不能影响输出的相序,调整电机转向的只有可能是变频器面板正反转按钮,或端子反转接线、或双极性模拟信号。



2.很有可能是客户改变了变频器设置。

为了防止反转ABB ACS150 参数1003可设为1,即只能正转。




楼主最近还看过

SSI ļʱ