PLC发脉冲的问题 点击:466 | 回复:3



Losricos

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2010年11月05日
发表于:2010-11-14 23:29:42
楼主
三菱在控制伺服驱动器时 指令发脉冲是有个数限制的当脉冲发完了 驱动器接收不到脉冲 电机就不转了 要怎么才能让PLC一直发出脉冲呢 是电机一直转 跪求高人赐教



彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-11-14 23:39:06
1楼

通过初始化程序等方式

yhxwbch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2010年11月12日
发表于:2010-11-15 08:19:48
2楼

PLSY K1000 K0 Y0

K1000 频率

Losricos

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2010年11月05日
发表于:2010-11-15 19:07:08
3楼
将发出脉冲的个数设定为0 谢谢了