今天在做MODBUS RTU 协议仪表通讯,不得已采用别的方法通信,虽铸成功,但原来的设计程序自认为没有问题,却怎么也调试不出来,请高手们帮参考下。程序,看看哪个地方出现问题。问题的原因。CP340不发送,即FB3不发送。请大家来看看。
AN M 1.1
L S5T#1S
SD T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
= "Send_ST" .//FB3的始能发送位形成1秒的脉冲A
"Send_ST"
= M 1.1
A "Send_ST"
CU C 1
BLD 101
A M 1.4
L C#0
S C 1
NOP 0
L C 1
T MW 10 //查询站的地址计数,存到MW10.
AN "Send_ST"
= "Rec_ST" //FB2的始能发送
请大家重点看下面的程序
L MW 10
JL list
JU K001
JU K002
list: JU end
K001: L W#16#1 / /1号从机址传入DB块
T "Send".DB_VAR
L W#16#3 //将数据量传入DB块
T DB10.DBW 4
JU end
K002: L W#16#2 //2号从机址传入DB块
T "Send".DB_VAR
L W#16#3 / /将数据量传入DB块
T DB10.DBW 4
JU end
end: L W#16#4 //功能码传入DB块
T "Send".DB_VAR1
L W#16#0 //将数据起始地址传入DB块
T DB10.DBW 2
CALL "CRC校验程序块" , DB30
start_add:=L#0
counter:=6
DB_No :=10
CRC_hi :="Send".DB_VAR6
CRC_lo :="Send".DB_VAR7
CALL "P_SEND" , DB3
REQ :="Send_ST"
R :=
LADDR :=272
DB_NO :=10
DBB_NO:=0
LEN :=10
DONE :="Rec_ST"
ERROR :=M1.3
STATUS:=MW12
个人试了,程序循环没问题,根据发送数据块里的值在变化,耐且是根据协议再变的内容,只要发送就可以成功的,但是FB3就是不能发送,一次都没有,CP340上也没有显示。请大家帮参考下。
本人联系方式:xinfeiytf@163.com QQ:308200681
楼主最近还看过