P9变频器SC故障 点击:214 | 回复:3



zhangjun963

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2010-11-06 16:54:18
楼主

请教大家个问题 英威腾P9 110KW变频器空载运行没有问题 带4千瓦的水泵也没有问题 带90千瓦的电机一运行就报SC负载短路故障 前提这个90千瓦的电机肯定没有问题 在别的变频器上正常使用的 是变频器里什么原件坏了 谁碰到过请指教




饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-11-06 17:10:56
1楼
可能是变频器输出短路,检查电动机线圈电阻或电动机绝缘试试看。

宿迁变频器维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2010-11-06 18:40:01
2楼
驱动电路问题!驱动电路问题!

zhangjun963

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2010-11-09 11:19:10
3楼
已经修好,谢谢各位大侠,有一个模块误导通。