nnpxxiao
最近二次风机频繁的跳闸。最可能原因都排除了。如有人见类似问题。回之。
1.DCS端无人为操作关停,无联锁保护跳闸记录。
2.DCS端171控制关停通道无控制信号发出。(趋势都无法查到有异常。)
3.现场变频器无异常代码。
自动跳闸后。DCS要复位才能正常开启风机。开启白天能正常运行两小时左右后出现跳闸(DCS复位后又能开启)。晚上却没有跳闸。都两天了。请出现问题之高手回之。或有高见的也可提之。
donglisheng1@163.com
一、查查控制回路里是否有报警可以自动复位的;二、查查变频器的参数设置(报警抑制或报警自动复位等)
siren
man011202
QHDTHL
我认为应首先查一查DCS中的顺控组态,看看有没有致使变频器停运的因素,然后再确定是否是变频器的问题。
0953
开启白天能正常运行两小时左右后出现跳闸(DCS复位后又能开启)。晚上却没有跳闸
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
查查供电电压,及负荷波动情况。
chenzaichang
电厂集散
是SM711模块吧?
这个模块在现场确实有误动(打完主控输出补丁就解决了),建议重新修改数据库,把DO点进历史趋势,但这并非绝对能记录。差问题的方法很简单:二次风机的跳闸一般都有首出,首出有很多种用法,你们做的估计就是首出复位之后才满足L4允许。说了那么多还是没能解决楼主问题,客观的讲:楼主你没好好的学习该系统,所以找不到问题所在。
zx1990493929
电机故障温度过高的原因吧
mxf41121966
查下变频器的故障记录或者电器二次回路方面引起的!不会死DCS的问题!
还有可能是无线电干扰造成,比如对讲机的干扰,我们这里就出现过!也可以联系电器打实验位置可以频繁实验。把问题的原因找到啊 ,不然如坐针毡!
一笑安然
好多人
haltcat
1、任何时候DCS都没有问题,2、及时DCS有问题,请参照弟1点执行
heroningjing
楚留香
查看一下变频器参数设置,有些品牌变频器有这种功能,运行频率为零或<最小频率时变频器自动停机,不需要停止信号触发即可停车。
变频器是高压变频还是低压变频?
qq994847241
DCS小白,来学习一下,谢谢大家分享经验
Caspar
这种问题一般还真不好查,一个个排查吧
nemo楠
肯定是故障跳闸,查看变频器上的故障代码(如果没有对变频器通信DCS是看不到故障代码的,不要一味的启停,不然对设备的影响很大)。我估计是变频器过热或者是电机过热造成的跳闸。另外一种不太可能的可能,就是你们那里有技术人员捣鬼!
风过无痕
变频器工作电压,波动是否在允许范围,