楼主
11kw的电动机,380v,起动电流是多大?谢谢大家!



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-27 18:16:45
1楼

电机启动电流通常是额定电流的5~7倍。

 

比如ABB专门提供了k特性的空开用于电动机的保护。。K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护电动机线路设备,而10-14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力。

 

11KW通常的额定电流大约为22A,通常选择1.2~1.5倍的额定电流的空开。如果选择ABB的空开的话,可以选择S263-K32

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-10-27 18:20:07
2楼
怎么个启动方式?,额定电流大概在22A左右,直接启动时瞬间电流大概是额定电流的7倍左右,星三角、自偶降压启动或软起的电流大概是3-4倍,根据额定电流和启动方式可选择D25或D32A的断路器

zhanziling

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2010-10-27 18:24:02
3楼

D25肯定不行!开关都打不上去!D32差不多!                                      

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-10-27 18:25:48
4楼
32A的D形曲线断路器就可以了。。。。。。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-27 18:35:50
5楼
回复内容:
对:zhanziling 关于

D25肯定不行!开关都打不上去!D32差不多!                                      

内容的回复:


呵呵,不好意思,我开始想拷贝的是32,但不知道为何拷贝到上一栏中去了。

潇洒王子

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2010-10-27 20:02:14
6楼

可是我用的是40A的可还是不能用,一开就跳是怎么回事啊?这个起动电流到底是怎么算的呢?

 

ml98lm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-10-28 09:26:37
7楼
有短路的地方。或是电机坏了

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-10-28 09:50:00
8楼

检查一下电机,另外可不可以使用变频器、软启动等方式启动,不能采用直接启动

工控技术网——y168.info

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2010-10-28 10:04:38
9楼
D25的。D32的都可以的

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-10-28 11:08:21
10楼
32A的开关就够用了,看看你的电机和线路检查下吧。

过氧化氢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:913
  • 注册:2008年1月01日
发表于:2010-10-28 12:54:53
11楼
32A肯定是没问题的,检查一下配电线路吧

guest0808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2010-10-28 14:05:21
12楼
检查一下机械有没有故障

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2010-10-28 18:56:41
13楼
频繁启动我用40A的

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2010-10-28 19:22:25
14楼
40A有掉闸现象,或者是质量的问题,要么就是电机跟线路有问题,好好检查一下

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-28 19:58:36
15楼
要明确空开的目的,结合整个主回路的电气结构来确定空开规格。如果想楼上诸位说的32A或40A,那肯定不适合做为过载保护用,只能是做短路或者短时过电流保护用,那么其实就是再大些选50A、63A都无所谓,价格上也相差无几,但省的在意外跳闸连启动都不行了。当然如果是兼做过载保护用就只能选25A的。估计你的电动机启动负荷较大,所以启动电流也较大,需要选用D型空开,即启动电流是额定电流的十几倍的那种

聂小强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年10月28日
发表于:2010-10-28 21:14:01
16楼

看看什么电机在选开关,笼的还是线的,线的好办转子串点东西,笼的要看看什么负载形式了,要是那么大电流就是运行了,也坚持不了多长时间还是要烧的啊

 

都市浪子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2010-10-30 08:26:05
17楼

用32安的空开就可以了,11KW电机额定电流19.8A,如果采用直接起动32A的空开也能瞬间承受它的起动电流,如果是用变频器控制或者是用降压起动就更不会有问题了。