电机启动电流通常是额定电流的5~7倍。
比如ABB专门提供了k特性的空开用于电动机的保护。。K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护电动机线路设备,而10-14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力。
11KW通常的额定电流大约为22A,通常选择1.2~1.5倍的额定电流的空开。如果选择ABB的空开的话,可以选择S263-K32
Hoteam
zhanziling
D25肯定不行!开关都打不上去!D32差不多!
老菜鸟
可是我用的是40A的可还是不能用,一开就跳是怎么回事啊?这个起动电流到底是怎么算的呢?
ml98lm
彩云之滇东北
检查一下电机,另外可不可以使用变频器、软启动等方式启动,不能采用直接启动
工控技术网——y168.info
#天涯
过氧化氢
guest0808
勃龙工控
浪子传奇
PistoN
聂小强
看看什么电机在选开关,笼的还是线的,线的好办转子串点东西,笼的要看看什么负载形式了,要是那么大电流就是运行了,也坚持不了多长时间还是要烧的啊
都市浪子
用32安的空开就可以了,11KW电机额定电流19.8A,如果采用直接起动32A的空开也能瞬间承受它的起动电流,如果是用变频器控制或者是用降压起动就更不会有问题了。
jrmt123
回复内容: