在恒压供水系统中,如何做到变频器频率大于50HZ 时,实现变频切换到工频电上面?



qq254806867

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年10月25日
发表于:2010-10-26 00:25:27
1楼

可以利用频率报警啊~设置高于50Hz的时候报警,这样报警就有个输出,把报警装置换成继电器切换就可以啦(我个人的意见,我自己没有试验过)

WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2010-10-26 06:23:01
2楼

变频器的恒压供水的参数设定一下不就行了吗?但一定要注意切换时的接触器的互锁和延时,一定要注意!

zzt1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2009年12月31日
发表于:2010-10-26 11:04:11
3楼

多泵切换的话最好选择专用的供水机型,普通机型不一定有切换条件如果变频不降频切换的话,要是将变频也保持50HZ输出,直接上工频,很容易造成管网水压波动,万一用水条件刚好比一台泵输出稍微多一点,有可能造成工频的频繁启动,可想对管网的冲击有多大。