这是恒压供水应用例子步进图中的一部分
过程如下:
1、在S20这一步中1号泵变频供水:
a、当用水量小于供水量或没有用户用水时经过PID调节,这时频率会下降,如果频率降到频率下限30HZ时就跳动S0步中。
b、当用水量大于供水量时频率上升到频率上限49HZ则跳到S21步中.
2、在S21这一步中1号泵工频供水,2号泵变频供水:
a、从S20一跳到这S21这一步时,1号泵立即工频供水,而2号泵要变频供水则需要等T20时间一到才能启动,这样做是为了让变频器频率降下来以便2号泵变频启动(注:2个泵都共用一个变频器)。在T20时间段里变频器停止工作频率就一直下降,在这个降的过程中会降到X7频率下限30HZ吗?如果这样的话那岂不是又马上从S21跳到s20中吗?那2号泵根本无法变频启动啊?求高人指点!!!小弟感激不尽!!!