安邦信变频器上电就显示OC(过电流)故障
点击:
867
| 回复:
2
波形
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:358
注册:2003年7月16日
发表于:2010-10-21 12:18:59
楼主
有一台安邦信变频器,功率为AMB-G9-30KW,上电就显示OC(过电流)故障,并且不能进行其他任何操作,面板所有键都没有反应,请问大家,怎么能处理,可能是什么地方坏了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
风之影847156904
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2008年11月27日
发表于:2010-10-21 12:47:55
1楼
你查电流检测回路!电流互感器和运放回路最大可能!
回复
引用
举报
jhyy8282
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2008年2月19日
发表于:2010-10-21 22:35:30
2楼
互感器,运放回路坏了,这是一定的,仔细查下