Proficy HMI/SCADA – iFix常见问题汇总 点击:4470 | 回复:3



elf_you

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2010-10-20 10:58:06
楼主

Proficy HMI/SCADA – iFix

1 Standard/Plus/Professional版本说明
2 通讯正常,但是画面和数据库一些或是所有标签显示问号
3 禁止报错对话框
4 安装iFIX并且插上狗以后,启动iFIX,仍然以运行模式启动
5 iFIX 2.6更换硬件狗以后,不能检测到硬件狗
6 做趋势图的显示的时候,历史库为Proficy Historian,而不是iFIX的历史数据库
7 直接使用VisiconX查询Proficy Historian的历史数据
8 Windows XP中,安装iFIX之后,重新启动计算器,新建用户:FixIOUser
9 数据库中,如何计算点数
10 I/O驱动通讯不正常或是无法正常通讯
11 iFIX PDB中添加数据块地址时,出现“无法加载驱动映像表”错误信息。
12 iFix提供哪些方式与关系数据库连接相连?
13 PLUS 版本与 CLIENT 版本的区别
14 iFIX数据连接精度不准的解决方法
15 iFIX的画面转换为Portal
16 PDB作为DDE Server,DDE Client 获得数值,小数位为两位
17 运行状态,在画面中修改标签的报警范围
18 硬件狗能够检测到,但仍然以运行模式运行 / 运行时可检测到硬件狗,但是使用iKeyDiag.exe检测不到狗的信息
19 基于时间的调度没有在设定的时间点触发,有几秒或是几十秒的延时
20 全局变量无法在后台运行的调度中使用
21 AlarmODBC中,字段alm_timein的含义
22 数据库的值显示为问号,但是驱动器收发状态正常
23 驱动无法连接硬件
24 Error:The license didn‘t have Historian Collect function
25 外部程序访问iFix中的实时报警信息
26 iFix启动错误:应用要求32 位扩展
27 过滤iFIX 中出现的错误
28 报警一览控件 (Alarm Summary)最多可以设置的过滤条件
29 抑制通讯报警(COMM)
30 在多显示器上,全屏显示画面
31 iFIX数据库量程转换无法实现


1 Standard/Plus/Professional版本说明

Standard:单机版或是标准版。
Plus:网络版或是加强版。具有网络功能和ODBC接口,可做报表。
Professional:企业版。可用来做服务器冗余。
注:也可选用Plus+AutoFailover做服务器冗余。
  AutoFailover:报警同步。

2 通讯正常,但是画面和数据库一些或是所有标签显示问号

通过“任务控制”,察看驱动的运行状态和参数、SAC当前的运行状态。如果驱动运行、收发不正常,检查驱动的配置和运行具体信息;若驱动运行正常,察看标签的当前扫描状态。

3 禁止报错对话框

如果运行时产生错误,系统会弹出一个需要用户干预的报错对话框。可以通过编辑Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\Local目录下的FILTEREDERRORS.INI文件屏蔽掉一些特殊的错误。例,当网络中通讯中断时,如果想禁止这些报错对话框。就可以在如下类似的INI文件中添加这些错误代码来进行过滤:
;To add an error code to be filtered increment the c oun t and set
;the Error equal to the return code
 
【ErrorCodes】
C ount = 4
Error1 = 1620
Error2 = 1914
Error3 = 1915
Error3 = 1915
在上例中,所有典型的网络通讯错误都被禁止了。
编辑FILTEREDERRORS.INI文件之后,应重新启动工作台以确保修改内容被接受。

4 安装iFIX并且插上狗以后,启动iFIX,仍然以运行模式启动

首先,根据硬件狗上贴的标签确定狗的类型:M1 或是M4。从控制面板\添加删除程序里,卸载驱动:M1 Licensing/Proficy(M4) Common Licensing。重新安装最新的驱动:
M1 License: http://support.gefanuc.com/support/index?page=dwchannel&id=09237d4900112023fa71405067
M4 License: http://support.gefanuc.com/support/index?page=dwchannel&id=09237d4900112023fa714052b0

5 iFIX 2.6更换硬件狗以后,不能检测到硬件狗

IFIX 2.6及之前版本的硬件狗为彩虹狗,更换/升级之后的硬件狗及3.0之后的狗为HASP的狗。需要安装一个补丁:IFIX26_268396.exe。并更新狗的驱动,步骤及方法同上。

6 做趋势图的显示的时候,历史库为Proficy Historian,而不是iFIX的历史数据库

当机器中安装Proficy Historian 或是其客户端之后,历史库会变成其历史库。可以从工作台\工具栏中,选中“iHistorian”,使用“Change Historian”可以在Proficy Historian和iFIX的历史库之间切换。也可以更改Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\Local目录下的Fixuserpreferences.ini:
Currenthistorian=Classic(iFIX 的历史数据库)
Currenthistorian=iHistorian(Proficy Historian)

7 直接使用VisiconX查询Proficy Historian的历史数据

需要更改Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX\Local目录下的Fixuserpreferences.ini,在其中增加:
【VisiconX】
RunAsync=FALSE

8 Windows XP中,安装iFIX之后,重新启动计算器,新建用户:FixIOUser

可以切换OS的登陆用户,以管理员的身份进入并禁用该用户。

9 数据库中,如何计算点数

在数据库中,有I/O驱动和地址的点,均计算点数,包括使用SIM仿真驱动器。
也可以在数据库\一览中,I/O数即为点数。

10 I/O驱动通讯不正常或是无法正常通讯

察看驱动的版本。过早的版本可能不支持用户正在使用的操作系统、或是第三方软件版本。建议使用最新版本的驱动。

11 iFIX PDB中添加数据块地址时,出现“无法加载驱动映像表”错误信息。

此问题原因在于驱动程序的默认文件不在当前工程路径PDB下,如:default.mbe不在当前工程目录下。将此文件拷贝到当前工程PDB目录下,或再重新安装一次驱动即可。

12 i




后天蜕变

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年9月14日
发表于:2016-10-28 11:18:32
1楼

好!顶楼主~~~~~~~~

经过思考的名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2015年4月10日
发表于:2017-07-12 17:06:40
2楼

牛!、、、、、、、、、、

supkkk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-07-28 21:56:59
3楼

感谢楼主,帮助很大。


热门招聘