wodongdong
yuanle
回复内容: 对:yuanle 关于唉~~~ 这样说……你至少需要历数人家几大“罪状”吧。 内容的回复:
1:小数点位数不好用,监控之间和温度要在PLC里面把实际值处以10,然后才能在屏上显示
2:手册上给的通讯电缆的接线图居然能画反了
3:触摸不太好用昆仑最大的优点就是价格好,好的不行
ShowFine
否则将被删除
谢谢楼主的经验,幸好当初没选它。他们的销售人员经常来公司牛B哄哄的,跟信捷一个德性,不晓得自己有几斤几两,都号称在中国自己做得最好最大
ainibubian55
PistoN
老愚者
工控新人123
亚星
最近才开始用昆仑的屏 比较关注楼主的意见
小数点的问题最近才知道怎么处理 楼主的第一个问题 不是不支持 而是不会用 你需要进行通道处理 好像是“工程转换”那个模式 把hMI上的和控制器里面的 对应关系(边界)设置一下即可 。 例如 HMI上显示10.1 控制器里面是101
那么 设置0.0-99.9 对应那边 0-999 即可
昆仑的说明书实在不敢恭维 另外 他们的例程实在是太少。。
在寻找自己
我用过昆仑的屏 我也不是他们内部的人 站在中间说几句
1小数点位数不好用 要在PLC里除以10 (这个在通道里有“数据处理”选项 可以支持多项式 别说简单的除法了)
2 通讯电缆画反 不同的连接设备有不同的接法 (我也有手册 这个不会画反的)
3 触摸不太好用 (感觉挺好用的)
用新品牌设备时要保持冷静的头脑 动不动就说是产品缺陷 既然是搞技术的 自己多钻研一下
哎 怎么这么多人砸国货 不好用的砸一砸还行 这也没不好用的呀
看不惯了
小鱼Evada
jilongying
gaopengjsj
MCGS-技术支持
PLC不能存小数的,即使支持小数也要占双倍的位数,所以一般都是通过放大10或100,或1000再有上位这边缩小对应的倍数进行转换的。
您有技术上需要支持的地方可以致电400-610-7062,我们会及时给你处理,谢谢!
liuzhulin207
学习siemens