搞过分布式IO的请进 点击:1231 | 回复:3



binnie

    
发表于:2010-10-09 00:13:41
楼主

我公司刚上了几台设备,控制中心的PLC是S7-300的,然后采用Profibus连接图尔克的电机控制中心(在机架上安装Profibus耦合器与电机启动器)与菲尼克斯的分布式IO站。本人第一次接触,有几个问题很疑惑:

1、西门子用Profibus与第三方分布式IO站的连接,在STEP7中是如何组态的呢?因为在STEP7中好像只能选择ET200之类的西门子本身的分布式IO站。

2、第三方的分布式IO站在编程时是如何编址的呢?

3、所连接的几台电机启动器在编程时又是如何控制实现的呢?或者说是怎么在程序中编址的?

因为找不到这方面的资料,找到的资料都是介绍连接西门子本身的分布式IO,所以请各位高手给小弟指点迷津。