问:一台4KW的440变频器控制一台电机,变频器直流端没做任何处理,电机有时运行在发电状态,这样会有什么后果?是不是会跳过电压故障?怎么处理比较好?
答:第一种方法,在外接制动电阻的端子(直流母线上)接无感电阻80欧姆的,功率为2.5kW就可以了(不是长期连续制动);
第二种方法,什么也不接,将P1240=1,使能直流母线电压控制器即可。
第一种方法在发电状态转速可控;第二种方法,发电状态转速不可控。