安全配置可能会破坏IFIX 系统
在安全配置以前要做好备份工作。
系统破坏原因重要是没有配置自动启动用户。
启用iFIX 安全,可以限制访问iFIX 的应用程序和文件,并保护数据文件不被非
法修改。本书集中论述iFIX 安全。iFIX 安全是可选项,缺省为禁止。启用安全
时,可以限制:
• 访问iFIX 程序、操作员画面、调度及配方。
• 访问重要程序功能(例如重新装入过程数据库)。
• 对过程数据库的写操作。
• 通过要求电子签名和确认进行数据输入和报警确认。这将有助于适应21 CFR Par
t 11 法规的要求。
iFIX 安全概念
用户帐户 – 将权限分配给一个用户。 iFIX 通过登录名和可选密码来识别每个用
户帐户。用户帐户可以属于一个或多个组。当某一用户帐户属于某一组时,它将
继承与此组有关的所有权限。用户帐户可以具有除组权限之外的更多权限。
组帐户 – 分配最常用的访问权限,这些权限必须由两个或多个用户共享。允许
捆绑一组权限并将其一次性分配给一个用户帐户。
应用特性 – 一种允许操作者访问特定应用功能的权限。例如,工作台运行应用
特性提供工作台运行环境的访问。为简便起见,本书将应用程序和特定应用功能
统称为应用特性。
安全区域 – 工厂的一种物理的或功能的划分。例如,安全区域可以划分为硬件
设备(例如泵或锅炉)、应用介质(例如燃料、水或蒸气)或维护保养等功能。
安全的配置过程
以下操作顺序不能颠倒。
第一步:先备份
第二步:进入SCU 的安全配置画面
如下图
对用户组进行配置
1.输入组名字
2.选择安全区域
3.选择应用特性
第三步
配置用户
1. 输入用户名称
2. 密码
3. 登陆名(用户登陆是的名称,注意最多只能有6 个字母)
4,登陆超时00:00:00(表示时间不受限制)
5.选择组成员(可以选择多个组)
6.可以为特定用户选择安全区域和应用功能
第四步
添加自动登陆用户
注意,一定要有用户自动登陆到系统,否则不能进入系统,就不能对系统做任何
的修改。
第五步
起用安全。