S7-300在编程的时候,用TEMP可以减少些全局变量暂用,这样程序也可以比较精简,但是在用TEMP时,需要注意几点
1:TEMP是不可以跨功能块用的,比如说你在FC1中用时,它只在从FC1启动到FC1结束这断期间受控制,
2:在编写程序的时候,要先对临时变量赋值,然后在用,否则它这个变量是个不稳定的数值,有可能你程序会出现莫名其妙的问题。
3 还有人提到
“使用临时变量还要注意,不能用于上升沿及下降沿 ”
这点不是很理解,欢迎讨论!