yuanhh
小弟刚接触西门子PLC,用的S7-400,DI、DO卡均是冗余的。
前段时间一块DO卡偶尔报警,SF指示灯亮,报警时通道是随机的不确定,这段时间又没出现过问题了。
但现在一块DI卡SF灯又亮了,此机架的两块IM153卡SF灯都是亮的。比较两块冗余的DI卡,各通道的指示灯一直是一致的。
请教高人,西门子的PLC是否也像TRICON在上位机里装有诊断软件,能否读到诊断信息,或者碰到过相同问题,恳请指教。另外,若是卡件故障要更换的话需注意哪些事项呢,是否需要下装呢?先谢过!
楼主最近还看过