求教森兰BT40变频器上电跳ERR1!!! 点击:557 | 回复:4



xiedajian11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2007年9月06日
发表于:2010-09-27 09:09:13
楼主
 请教各位大师,我现有一台森兰15KW变频器上电跳ERR1,通电十几分钟后就自动复位正常了,断电一段时间后重新上电又重复上述现象.CPU接触及键盘通讯线都是正常的!上电复位电容也换过了,但还是不行,不知是怎么回事,拜托各位大师了!



饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-27 22:35:23
1楼
起动开始电压过高      检查转矩提升设置

WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2010-09-28 07:02:08
2楼
CPU的问题,把CPU芯片换掉就好了!

xiedajian11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2007年9月06日
发表于:2010-09-28 15:55:46
3楼
问题找到了,就是晶振的谐振电容有问题!

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2010-10-04 20:56:15
4楼
引用xiedajian11 的回复内容:问题找到了,就是晶振的谐振电容有问题!