求教森兰BT40变频器上电跳ERR1!!!
点击:
557
| 回复:
4
xiedajian11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2007年9月06日
发表于:2010-09-27 09:09:13
楼主
请教各位大师,我现有一台森兰15KW变频器上电跳ERR1,通电十几分钟后就自动复位正常了,断电一段时间后重新上电又重复上述现象.CPU接触及键盘通讯线都是正常的!上电复位电容也换过了,但还是不行,不知是怎么回事,拜托各位大师了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
饶歌
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:330帖 | 6019回
年度积分:0
历史总积分:23673
注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-27 22:35:23
1楼
起动开始电压过高 检查转矩提升设置
回复
引用
举报
WYG589178700
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:1404
注册:2009年10月12日
发表于:2010-09-28 07:02:08
2楼
CPU的问题,把CPU芯片换掉就好了!
回复
引用
举报
xiedajian11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2007年9月06日
发表于:2010-09-28 15:55:46
3楼
问题找到了,就是晶振的谐振电容有问题!