PLC热启动 暖启动 冷启动 点击:3233 | 回复:11



yirenqintian

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2010年8月23日
发表于:2010-09-25 19:30:01
楼主

小弟初学PLC  

请问PLC的热启动、暖启动、冷启动分别怎么定义?有什么区别?




工控老马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 309回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2010-09-26 09:32:16
1楼
PLC热启动是保留当前的执行状态,功能块等的启动 暖启动是重新运行PLC用户编写的程序 冷启动是重新运行用户编写的程序,重新初始化非初始化变量

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-26 10:25:25
2楼
PLC的启动还分热启动、暖启动、冷启动,都用在什么场合?

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2010-09-27 09:09:17
3楼
自己根据需要进行操作。

yirenqintian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2010年8月23日
发表于:2010-10-02 16:28:49
4楼
谢谢各位的来访,感谢老马的指点,小弟初学,很多问题需要大家帮助!感谢

yirenqintian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2010年8月23日
发表于:2010-10-02 16:43:34
5楼
回复内容:
对:工控老马 关于PLC热启动是保留当前的执行状态,功能块等的启动 暖启动是重新运行PLC用户编写的程序 冷启动是重新运行用户编写的程序,重新初始化非初始化变量 内容的回复:

谢谢老马!

郭德江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:534
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2011-03-09 07:51:39
6楼
冷启动(Cold restart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。

暖启动(Warm restart):复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和M,T,C均无法保持,这是300与S7-400 PLC最大的不同。
首先执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。
手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关, 则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)
自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响)

热启动(Hot restart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行OB101。
只有S7-400CPU才能进行热启动。
手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动)
自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)

1.冷启动是断电后重新上电的一种启动;
2.暖启动是在PLC上电后CPU的拨动开关由STOP位置拨到RUN的位置的一种启动;
3.热启动是由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的一种启动.
4.区别: 冷启动CPU从自检开始并调入程序数据等然后从头执行程序;暖启动CPU不再进行自检,只是从头执行程序;热启动CPU进入STOP前时的程序执行状态接续执行.

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2011-03-09 09:51:20
7楼
学习了,平时冷启动用的较多

燕山雪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1341回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-09 10:18:21
8楼
我拜读了,谢谢各位大侠的热情讲解。这对初学者是很有裨益的回复。

wjlala

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2009年8月28日
发表于:2011-03-09 11:06:10
9楼
 以前一直不明白这三个启动是怎么回事,这回明白了,说的非常让人容易理解,谢谢了

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2011-03-09 13:01:47
10楼
引用wjlala 的回复内容: 以前一直不明白这三个启动是怎么回事,这回明白了,说的非常让人容易理解,谢谢了



wjqatgongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2011-06-02 17:20:07
11楼
①.冷启动是断电后重新上电的一种启动;
②.暖启动是在PLC上电后CPU的拨动开关由STOP位置拨到RUN的位置的一种启动;
③.热启动是由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的一种启动。
④.区别: 冷启动CPU从自检开始并调入程序数据等然后从头执行程序;暖启动 CPU不再进行自检,只是从头执行程序;热启动CPU进入STOP前时的程序执行状态接续执行。