求助: eview触摸屏宏指令 点击:540 | 回复:2



lfq280222540

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2009年12月15日
发表于:2010-09-25 15:47:40
楼主

我用eview触摸屏的宏指令批量传送数据,字变量还可以用数组比较方便,但是位变量似乎没这个功能,有好几组位变量,但是组与组之间地址又不连续,用几个定时器分批也很麻烦时间容易冲突,请哪位大哥帮我看看用宏指令怎么样可以批量位操作。

    不胜感激!    QQ280222540




pangyan218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2009年12月14日
发表于:2010-09-29 16:26:04
1楼

可以用数据传输元件来实现,地址不连续的话可以放多个数据传输元件,采用触发方式传输,而且触发地址用同一个就好了。

renzhe335

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2011-03-06 21:39:30
2楼

好,这个方法用起来不错,我顶!