590控制器问题
点击:
318
| 回复:
0
dean1017
关注
私信
发表于:2010-09-17 23:10:23
楼主
我们用590来调速 四台电机 采用联动运行方式 启动最后一个电机 四台电机同时启动 其中第三台有时候会出现不运行情况 重新复位在启动就可以了 目前怀疑哪里先接触不好 请问有哪位同行解释一下 谢了