有两台45KW一台75KW油泵电机用变频器拖动,当保压时在10Hz运行,工作时提升到50Hz运行,加速时间设为1S,实际时间应该有2~3S,当变频加速时,由于油泵负载很大,油泵电机发出一种拉风的声音,感觉非常吃力的感觉,加速电流和在工频运行的电流差不多,不知道有其它解决的办法没有,请各路大侠赐教!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2010-09-11 10:40:04
1楼
那么大的电机,10加速到50用1S太短了吧,就是空载电机也吃不消
回复
引用
举报
wang79057
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2010年9月10日
发表于:2010-09-11 15:59:49
2楼
加速时间太短,试试把转距提升和载波频率调整一下
回复
引用
举报
人生路上
关注
私信
精华:0帖
求助:6帖
帖子:25帖 | 123回
年度积分:1
历史总积分:560
注册:2002年4月14日
发表于:2010-09-17 10:45:55
3楼
谢谢大家的帮助,问题已解决