多只S7-200通过 PC Access与WINCC 6 通讯
点击:
667
| 回复:
4
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2010-09-10 13:16:52
楼主
最近试验了1个项目, 使用WINCC 6.0SP3a,通过S7-200 PC Access,监控8组S7-200【S7-224CN+EM223(16DI/16DQ)+EM235】。每组PLC的通讯量在30-45字节不等,使用187.5K通讯速率,USB/PC电缆。在网上搜索有关信息,普遍反映通讯慢。为了监视网络的通讯,其中1组PLC改为224XP,多编1个子程序,利用其另1个口,用另1台笔记本监视由于网络通讯引起的延迟时间。现将结果与对此有兴趣的网友分享。
1. 全部使用WINCC的默认设置,对任何PLC下写指令,均能瞬间传递至指定的PLC。 但由WINCC画面下达给PLC的指令,经PLC运算后的结果再返回至WINCC并在画面上出来,这个过程共要2-3秒。 这个结果显然在大多数场合下没有使用价值。
2. 不使用WINCC的默认设置,缩短WINCC的采样时间,效果有明显改观。最后的结果:对任何PLC下写指令,均能瞬间传递至指定的PLC。 由WINCC画面下达给PLC的指令,经PLC运算后的结果再返回至WINCC并在画面上出来,这个过程共要1-1.5秒。由PLC自身改变的数据,传递至WINCC并在画面上出来,这个过程共要0.35-0.5秒。 从在个结果看,在要求不是很高的场合下,多只S7-200通过S7-200 PC Access与WINCC组网的方案还是可以的。
以上试验使用了8组PLC。如果PLC的组数减少,可能延迟时间会短些。
希望有这方面经验的同仁晒出你们的经验,以帮助我们这些对WINCC了解有限的后来者。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LN369
关注
私信
精华:0帖
求助:40帖
帖子:305帖 | 1715回
年度积分:0
历史总积分:6747
注册:2004年9月09日
发表于:2010-09-20 19:05:11
1楼
不使用WINCC的默认设置,缩短WINCC的采样时间
这个指的是哪个时间??
回复
引用
举报
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2010-09-21 14:14:46
2楼
缺省触发器:根据变化
回复
引用
举报
LN369
关注
私信
精华:0帖
求助:40帖
帖子:305帖 | 1715回
年度积分:0
历史总积分:6747
注册:2004年9月09日
发表于:2010-09-22 10:10:12
3楼
那你实验得出设置最短时间的反应最快吗,?我的默认好像是2S?我全设成:根据变化 了
回复
引用
举报
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2010-09-23 00:04:41
4楼
希望有缩短WINCC读S7-200(通过S7-200 PC Access)变量经验的同仁晒晒你们的方法
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
重赏VB编程高手,MODBUS通讯的...
[2095]
TraceMode6的实时工业数据库
[3331]
索要力控工程案例请进
[2352]
TRACE MDOE推出泓格I-7000、...
[3091]
专业电气绘图软件
[5348]
西门子S7-300、 400中文版编程...
[9140]
自动化软件擂台第三期 自控软...
[2224]
wincc 事件记录
[2024]
一个圆“指示灯”在WINCC下如何...
[4744]
西门子STEP7Basic的安装方法
[2777]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号