在工业控制系统中常常用到闭环控制系统,而PID控制时常用的控制算法,在西门子的S7-200系列中,PID回路没有设置控制方式,只有当PID控制器接通时,才执行PID算法,即PID运算存在一种“自动”运行方式。当PID运算不被执行时称为“手动”模式。PID指令从手动方式切换到自动方式时可能存在扰动,为了达到勿扰东切换,在转变到自动控制前,必须把手动方式下的输出值填入回路表中的Mn栏,PID指令对回路表中的只进行以下动作:(1)置给定值=过程变量(2)置过程变量前值=过程变量现值(3)置积分项前值=输出值,从而保证当PID指令使能位正跳变出现时,从手动方式无扰动切换到自动方式。