我单位有一台西门子6ra70直流调速器,在运行的过程中出现电机反转现象,具体情况是这样的,我这台直流调速器带的是220kw的电机,空载时,电流有80A左右,电流和转速都很稳定,在加负载时,电流升至250A左右,这时出现电机反转现象,编码器反馈成负值,监控模拟量给定6V,很稳定,请问一下,这是什么原因造成的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
YZP3000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:390
注册:2004年12月09日
发表于:2010-09-07 19:41:23
1楼
检查是否编码器问题。