请教各位大虾,我厂一台S7-200PLC一上电,输入输出指示灯及状态LED灯全部闪烁,并输出端外围继电器全部动作。

1:请问是不是PLC内部CPU故障

2:请问有什么办法可以恢复




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-02 08:43:21
1楼

1/检查PLC供电和电源输出是否正常?  可以将输入输出全部甩开,只保留电源尝试检查

2/能否与PC机在线?如果能,在线诊断信息。。。

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2010-09-02 08:54:27
2楼
回复内容:
对:ye_w 关于

1/检查PLC供电和电源输出是否正常?  可以将输入输出全部甩开,只保留电源尝试检查

2/能否与PC机在线?如果能,在线诊断信息。。。

内容的回复:谢谢1:电源正常,输入输出全部甩开,还是这个现象。2:这个方法还没试过,试一试在说,谢谢

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-02 08:57:30
3楼

我说的PLC模块的24V输出是否正常?

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2010-09-02 09:06:28
4楼
回复内容:
对:ye_w 关于

我说的PLC模块的24V输出是否正常?

内容的回复:谢谢,PLC模块的24V输出正常,我怀疑是CPU的故障,请教怎样才能恢复


lujunnibin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2010-09-02 09:37:02
5楼

PLC工作电压是多少,AC220V还是DC24V?你接的是多少?

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2010-09-02 09:54:37
6楼
回复内容:
对:lujunnibin 关于

PLC工作电压是多少,AC220V还是DC24V?你接的是多少?

内容的回复:谢谢,PLC电源,输出电压是AC220V,输入24V。PLC型号是S7-200     CPU226CN:216-2BD23-0XB8




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-02 10:03:08
7楼

能够在线吗?如果不行,还是返修吧

randgbond

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2009年7月15日
发表于:2010-09-02 13:23:00
8楼
先把cpu运行模式打到stop模式试一下,如果这样还不行,看看能不能在线监控程序,如果不能,那就是cpu有毛病了,盖饭修了

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2010-09-03 08:34:55
9楼

回复内容:
对:randgbond 关于先把cpu运行模式打到stop模式试一下,如果这样还不行,看看能不能在线监控程序,如果不能,那就是cpu有毛病了,盖饭修了 内容的回复:谢谢,试过了,还是老毛病,看来要反厂修了