求助:IFIX与AB PLC通讯问题 点击:3780 | 回复:10



海中之鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2010-08-27 17:22:47
楼主
本人使用AB的PLC,1756型号的。上位机软件用IFIX。手头上有ABR驱动,配置很复杂,不会用。另一种方法就是OPC驱动,不知道RSLogix 5000中需要配置那些内容才能采集到所有标签。希望有比较详细的配置文档。再次感谢!



曹虎明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4903
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2010-08-27 19:52:16
1楼

opc最简单啊 

1、 打开RSLINX, 并进行相应的通讯设定。如下图。点击DDE/OPC 进行Topic
Configuration 设置,点击NEW。
这里输入NEW_TOPIC_A,然后,一直点到你所应用的网络,点击Apply。点击“是”。
点击选中出
在这里选择你在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。
在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。
取名后加入两个网络,保存。
iFIX OPC Client 的设定
增加一个CHANNEL,这里选择RSlinx OPC Server,
加载一个Server,加载Group,增加Item,一定要注意,每一个步骤都需点击 。
点击监视此变量通讯状态

IFIX 中数据库的装载变量

 

海中之鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2010-08-30 14:24:30
2楼
非常感谢曹工给予的帮助,现在OPC已经调试通过。但不知道有没有ABR的配置文档,好像有说法是ABR驱动不支持1756。

wl297193045

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年5月10日
发表于:2010-09-08 16:41:41
3楼

请问ABR 的配置麻烦 ?  应该很容易啊! 我都是用GE PLC  与 IFIX 通讯的 , AB PLC 与 IFIX 通讯。

都很容易得。

zfd2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年6月24日
发表于:2010-10-31 12:28:58
4楼
这年头都用igs跟ab的plc通信了。abr通信你得在程序里面将通讯内容进行映射一下。

zfd2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年6月24日
发表于:2010-10-31 12:29:36
5楼
opc通讯太慢,而且容易死机。

wupengqian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年7月15日
发表于:2011-10-19 21:09:46
6楼
是的,opc通讯实在是太慢了!不知道用那种方式比较好点!

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-10-19 21:23:00
7楼

通过网络的方式,也可啊!可以参考这里面!

http://bbs2.gongkong.com/topicdetails/2011100620303000001.html

这个是AB的PLC与RSVIEW通信通过网络方式;

需要串口转网络的模块就可以了!

thomastop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2011-10-20 15:16:13
8楼
ABR和OPC都可以实现通讯。。

简家林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2017年12月26日
发表于:2019-07-31 13:02:52
9楼

回复内容:

对:曹虎明 opc最简单啊  1、 打开RSLINX, 并进行相应的通讯设定。如下图。点击DDE/OPC 进行Topic Configuration 设置,点击NEW。 这里输入NEW_TOPIC_A,然后,一直点到你所应用的网络,点击Apply。点击“是”。 点击选中出 在这里选择你在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。 在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。 取名后加入两个网络,保存。 iFIX OPC Client 的设定 增加一个CHANNEL,这里选择RSlinx OPC Server, 加载一个Server,加载Group,增加Item,一定要注意,每一个步骤都需点击 。 点击监视此变量通讯状态 IFIX 中数据库的装载变量       内容的回复:

曹工您好,我现在做一个about plc 与get CIMPLICITY通讯的项目,您知道他们之间的通讯怎么配置吗?

孙1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:85
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2020-01-23 17:44:27
10楼

opc通讯太慢,而且容易死机。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师