当前位置:
求助:IFIX与AB PLC通讯问题
回复 | 人气 | 打印
海中之鱼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-08-27 17:22:47 楼主
本人使用AB的PLC,1756型号的。上位机软件用IFIX。手头上有ABR驱动,配置很复杂,不会用。另一种方法就是OPC驱动,不知道RSLogix 5000中需要配置那些内容才能采集到所有标签。希望有比较详细的配置文档。再次感谢!
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
曹虎明 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-08-27 19:52:16 1楼
 

opc最简单啊 

1、 打开RSLINX, 并进行相应的通讯设定。如下图。点击DDE/OPC 进行Topic
Configuration 设置,点击NEW。
这里输入NEW_TOPIC_A,然后,一直点到你所应用的网络,点击Apply。点击“是”。
点击选中出
在这里选择你在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。
在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。
取名后加入两个网络,保存。
iFIX OPC Client 的设定
增加一个CHANNEL,这里选择RSlinx OPC Server,
加载一个Server,加载Group,增加Item,一定要注意,每一个步骤都需点击 。
点击监视此变量通讯状态

IFIX 中数据库的装载变量

 

  回复 引用 举报
海中之鱼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-08-30 14:24:30 2楼
  非常感谢曹工给予的帮助,现在OPC已经调试通过。但不知道有没有ABR的配置文档,好像有说法是ABR驱动不支持1756。
  回复 引用 举报
wl297193045 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-09-08 16:41:41 3楼
 

请问ABR 的配置麻烦 ?  应该很容易啊! 我都是用GE PLC  与 IFIX 通讯的 , AB PLC 与 IFIX 通讯。

都很容易得。

  回复 引用 举报
zfd2006 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-10-31 12:28:58 4楼
  这年头都用igs跟ab的plc通信了。abr通信你得在程序里面将通讯内容进行映射一下。
  回复 引用 举报
zfd2006 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-10-31 12:29:36 5楼
  opc通讯太慢,而且容易死机。
  回复 引用 举报
wupengqian 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-10-19 21:09:46 6楼
  是的,opc通讯实在是太慢了!不知道用那种方式比较好点!
  回复 引用 举报
bhdxzgp 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-10-19 21:23:00 7楼
 

通过网络的方式,也可啊!可以参考这里面!

http://bbs2.gongkong.com/topicdetails/2011100620303000001.html

这个是AB的PLC与RSVIEW通信通过网络方式;

需要串口转网络的模块就可以了!

  回复 引用 举报
thomastop 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2011-10-20 15:16:13 8楼
  ABR和OPC都可以实现通讯。。
  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement