opc最简单啊
1、 打开RSLINX, 并进行相应的通讯设定。如下图。点击DDE/OPC 进行Topic
Configuration 设置,点击NEW。
这里输入NEW_TOPIC_A,然后,一直点到你所应用的网络,点击Apply。点击“是”。
点击选中出
在这里选择你在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。
在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。
取名后加入两个网络,保存。
iFIX OPC Client 的设定
增加一个CHANNEL,这里选择RSlinx OPC Server,
加载一个Server,加载Group,增加Item,一定要注意,每一个步骤都需点击 。
点击监视此变量通讯状态
IFIX 中数据库的装载变量
通过网络的方式,也可啊!可以参考这里面!
http://bbs2.gongkong.com/topicdetails/2011100620303000001.html
这个是AB的PLC与RSVIEW通信通过网络方式;
需要串口转网络的模块就可以了!
回复内容:
对:曹虎明 opc最简单啊 1、 打开RSLINX, 并进行相应的通讯设定。如下图。点击DDE/OPC 进行Topic Configuration 设置,点击NEW。 这里输入NEW_TOPIC_A,然后,一直点到你所应用的网络,点击Apply。点击“是”。 点击选中出 在这里选择你在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。 在LOGIX5000 中定义并导出的变量标签。 取名后加入两个网络,保存。 iFIX OPC Client 的设定 增加一个CHANNEL,这里选择RSlinx OPC Server, 加载一个Server,加载Group,增加Item,一定要注意,每一个步骤都需点击 。 点击监视此变量通讯状态 IFIX 中数据库的装载变量 内容的回复:曹工您好,我现在做一个about plc 与get CIMPLICITY通讯的项目,您知道他们之间的通讯怎么配置吗?