传动之星变频器安装、调试、故障分析 点击:548 | 回复:1



feiyue520

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2010-08-23 21:54:02
楼主
传动之星变频器安装、调试、故障分析
(一)概述
    本文主要介绍了深圳传动之星变频器的安装:包括变频器的安装方式与环境,注意事项;调试:包括变频器的调试步骤与注意事项;以及常见的故障分析,主回路简易测试。公司产品遍布化工、油田、印刷、钢铁、冶金、制造、机械、供水、煤矿、塑料、电力等各领域,公司宗旨:技术领先,质量可靠,服务为上,客户定制。
(二)变频器的安装环境、基本配置、抗干扰
一、变频器的安装
1、变频器的安装环境
(1) 环境温度 -10℃~50℃    变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。如环境温温度太高且温度变化大时,变频器的绝缘性会大大降低。
(2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露)    必要时,在变频柜箱中增加干燥剂和加热器。
(3)振动和冲击。    装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
(4) 电气环境  1)防止电磁波干扰。       2)防止输入端过电压。
(5) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m等都要考虑。
2、安装方式
(1)墙挂式安装   变频器与周围物体之间的距离应满足下列条件如下图:   两侧大于10cm               上下大于15cm

(2)柜式安装
    A、是目前最好的安装方式,因为可以起到很好的屏蔽作用,同时也能防尘、防潮、防光照等
    B、单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);
    C、单台变频器采用柜内冷却方式时,变频柜顶端应安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器的正上方(便于空气流通);
 多台变频器安装应尽量并列安装,如必须采用纵向方式安装,应在两台变频器间加装隔板。
 不论用哪种方式,变频器应垂直安装(也是最合理的安装方式)。
二、变频器的接线
1、主电路接线,如下图

(1) 变频器输入(R、S、T),输出(U、V、W)绝对不能接错
(2)将变频器接地端子良好的接地(如果工厂电路是零地共用,那就要考虑单独取地线)    多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。
(3)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上(漏电开关,空气开关应选择好的生产厂家)
2、控制电路的接线
(1) 模拟量控制线应使用屏蔽线,屏蔽一端接变频器控制电路的公共端(COM),或接变频器地端(E),另一端悬空。
(2) 开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起,绞合线的绞合间距应尽可能小。
三、改善变频器的功率因数
如下图所示:

    为了改善功率因数或安装场所距大容量电源很近时,必须加直流电抗器和交流电抗器。除改善功率因数外,还有以下作用:(1) 抑制输入中的浪涌电流(2) 削弱电源电压不平衡所带来的影响
电抗的选用:(1) 电抗器电压降不大于额定电压的3%。(2) 当变压器容量大于500KVA或变压器容量超过变频器容量10倍以上时,应配电抗器。
四、变频器的抗干扰
1、 外界对变频器的干扰    主要来源于电源进线。当电源系统投入其它设备(如电容器)或由于其它设备的运行(如晶闸管等换相设备)时,容易造成电源的畸变,而损坏变频器的开关管。在变频器的输入电路中串入交流电抗器可有效抑制来源于进线的干扰。
2、 变频器对外界的干扰(1) 干扰信号的传播方式电路耦合方式即通过电源网络传播。这是变频器输入电流干扰信号的主要传播方式如下图。

感应耦合方式           (1)电磁感应方式     这是电流干扰信号的主要传播方式如下图。(2)静电感应方式     这是电压干扰信号的主要传播方式如下图。

空中幅射方式:即以电磁波的方式向空中幅射,如下图。

(2) 抗干扰措施
A 变频器侧1.感应方式传播的干扰信号,通过正确的布线和采用屏蔽线来消弱2.线路传播的干扰信号,可以在线路中串入小电感来消弱3.辐射传播的干扰信号,通过吸收方法来消弱(无线电抗干扰滤波器)4.在变频器输出侧和电机间串入滤波电抗器,可以不仅起到抗干扰作用,还可以消弱由于高次谐波引起的附加转矩,改善电动机的运行特性。5.在变频器的输出侧,绝对不允许用电容器来吸收谐波电流。
B 仪器仪表侧电源隔离法 仪器电源侧接入隔离变压器信号隔离法 信号侧用光电耦合器隔离
五、变频器的防雷
    防雷 在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题。
六、变频器的制动部件选用。
1.制动单元(选配部件)    当变频器所驱动的控制设备需要快速制动时,需选用制动单元释放电机制动时回馈至直流母线上的能量。
2.制动电阻的粗略算法制动电阻值                 RB=UD/IB        (IB=IMN→TB≈TMN)制动电阻的消耗功率                PB0=UD2/RB制动电阻的容量选择                PB=αB •;PB0αB──制动电阻容量的修正系数。在一般情况下:                αB=0.3~0.5电动机容量小时取小值,大时取大值
3.制动电阻(选配部件)不同功率等级变频器的制动电阻选用如下所示。
电压等级V
电机功率kW
电阻阻值欧/并联数目
电阻功率kW

电机功率kW
电阻阻值欧/并联数目
电阻功率kW

380
0.75
400
0



仫樚

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2010-08-26 02:53:16
1楼
支持一下                 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师